劉芳東
我的永宏FBE-40mu系列的POW的燈不亮,關電送電后又可以用一段時間,然后又不行了!請問是什么問題呢?請賜教!
·
上一篇:
FBE-40MU的問題,急!
·
下一篇:
為何沒加減速,請高手指點
評論
|
引用
本文共
1
條評論
.1.
回復:POW燈不亮
劉芳東
(2008-12-25 15:03:22)
IP:
222.76.177.*
可能是接在24VDC輸入電路用電源的負載過大,致使PLC電源進入過載的低電壓輸出保護??梢园呀釉?4VDC上的配線暫時移開,再上電運行看是否還會出現這個問題。